某公安机关消防机构按照计划对辖区内一家重点生产单位进行检查,在检查过程中发现该单位灭火器存在许多问题,具体发现的问题如下:

(1)发现4具水基型灭火器的出厂时间为4年,并且距离首次维修已有1年半的时间。

(2)8具水基型灭火器的出厂时间不满2年,另外有1具水基型灭火器的出厂时间已经达到6年。

(3)手提式干粉灭火器中有1具出厂时间达到11年,有2具出厂时间达到5年并且距离首次维修已经2年,另有9具出厂时间为4年。

(4)二氧化碳灭火器中有2具出厂时间为13年,有1具出厂时间刚好满12年,其余7具出厂时间均为4年。

(5)1具出厂时间为4年的干粉灭火器中筒体的锈蚀面积达到了筒体总面积的2/5。

此外还发现一些灭火器的挂钩、托架安装不牢固,安装高度不对,安装位置不正确。为此公安机关消防部门对该重点单位下达了限期整改的通知。

简答题1、

指出哪些灭火器需要送修,哪些灭火器需要进行报废。

  • (1)需要送修的有:4具出厂时间为4年,并且距离首次维修已有1年半的水基型灭火器;2具出厂时间达到5年并且距离首次维修已经2年的手提式干粉灭火器。

    (2)需要报废的有:1具出厂时问满6年的水基型灭火器;2具出厂时间为13年和1具出厂时间为12年的二氧化碳灭火器;1具出厂时间达到11年的手提式干粉灭火器;筒体锈蚀面积达到2/5的干粉灭火器。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

简述国家目前颁布淘汰的灭火器包括哪些。

  • 列入国家颁布的淘汰目录的灭火器:

    (1)酸碱型灭火器。

    (2)化学泡沫型灭火器。

    (3)倒置使用型灭火器。

    (4) 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。

    (5)1211灭火器、1301灭火器。

    (6)国家政策明令淘汰的其他类型的灭火器。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

简述灭火器挂钩和托架在安装过程中应注意哪些问题。

  • 注意问题:

    (1)挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,承载5min后,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

    (2)应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。

    (3)当2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任意地取用其中1具。

    (4)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式应可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得掉落。

    (5)挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

假设某耐火等级为三级的单层车辆装配车间的建筑面积为2000m2,设有室内消火栓系统,把该车间作为一个计算单元,计算该车间内灭火器的最小灭火级别。

  • 车辆装配车间的危险等级为轻危险级,则单位灭火级别最大保护面积为100m2/A;设有室内消火栓系统,的值取0.9。计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别为Q=KS/U= 0.9 X2000/1⑻=18(A)。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

指出建筑灭火器配置验收缺陷项分为哪几项,并列出灭火器验收合格判定标准。

  • 建筑灭火器缺陷项可划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。

    灭火器配置验收的合格判定条件为:A = 0,且B≦1,且B + C≦4;否则,验收评定为不合格。