- [材料题]
某一类高层综合楼,地下一层为汽车库和设备用房,车库部分建筑面积约为5900m2,可停放车辆约170辆,车库高度为4. 8m。该综合楼地下一层平面图如下图所示。
- 简答题1、
确定该地下车库的耐火等级。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,地下汽车库、半地下汽车库、高层汽车库的耐火等级应为一级,甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和Ⅰ类汽车库、修车库的耐火等级应为一级。因为该汽车库属于一类高层综合楼的地下车库,因此其耐火等级应为一级。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题2、
假如该地下车库设置了自动喷水灭火系统,则需要如何划分防火分区?
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,耐火等级为一级的地下车库的防火分区最大允许面积为2000m2。本汽车库设置了自动喷水灭火系统,其防火分区可扩大一倍,即其防火分区最大允许面积为4000m2。因此,该地下车库可以在其中部通过加设防火墙、防火门、防火卷帘划分为两个防火分区。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题3、
该地下车库是否需要设置排烟系统?如果采用机械排烟,其排烟量应为多少?
因为该汽车库属于地下一层建筑面积大于1000m2的地下车库,因此需要设置排烟系统。该地下汽车库高度为4.8m,则机械排烟的排烟量不小于33000m3/h
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题4、
该地下车库的人员出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
由于该车库可容纳170辆车,且建筑面积约为5900m2,则该车库为Ⅱ类地下汽车库。因为Ⅱ类地下汽车库要求每个防火分区不少于2个安全出口,而图中左侧防火分区只有一个人员出入口,右侧防火分区有两个人员出入口,因此该地下车库的人员出入口不满足要求。应在左侧防火分区的左下角或右下角增加一个安全出口。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题5、
该地下车库的汽车出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
对于Ⅱ类地下汽车库,其汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置,而图中仅右侧防火分区有一个汽车出入口,因此不满足要求。应在左侧防火分区增加一个汽车疏散出口。