试题详情
简答题负压病房隔离布局的要求是什么?
  • 负压病房适用于通过空气传播的感染病人的隔离,负压通气用于污染区。为了保证有效的通气压力,除留有必要的出入口外,所有的门窗都必须保持关闭。病室内空气送风口和排风口的位置直接影响空气的流动,负压通气采用上送风、下排风的方式,送风口(即空气入口)应设在墙上方或天花板上,排风口设在墙下方,距地面不小于0.1m。送风口应远离排风口,避免形成空气死角,使空气自上向下朝着污染的地面移动,通过墙下方的排风口排出。 病房送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病房的送风量、排风量不受风管压力波动的影响,使病房的负压有可靠、稳定的保证。输入新鲜的过滤空气,进行适当的空气循环,能稀释和去除经空气传播的微生物的污染,也能去除异味。 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和洗浴设施,为便于观察,在走廊一侧墙壁可安装玻璃窗,有条件时可配备室内对讲设备。
  • 关注下方微信公众号,搜题找答案

热门试题