某高层旅馆地上8层、地下1层,建筑高度31.50m,总建筑面积8 880m2,每层建筑面积987 m2,客房数为150间。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上二至八层为旅馆客房。
该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处配置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有两个室外消火栓。
- 简答题1、
该建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合哪些规定?
该建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
(1)室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
(2)同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题2、
判断该建筑首层、地下一层配电室以及客房的灭火器配置场所危险等级。
该建筑首层的灭火器配置场所危险等级为严重危险级,地下一层配电室的灭火器配置场所危险等级为中危险级,客房的灭火器配置场所危险等级为轻危险级。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题3、
该建筑的哪些部位应设置疏散照明?并说明其设置要求。
该建筑应设置疏散照明的部位及其设置要求如下:
(1)封闭楼梯间,其地面最低水平照度不应低于&nBsp;5.0lx.
(2)大堂、多功能厅和和建筑面积超过200m2的营业厅、餐厅等人员密集的场所,其地面最低水平照度不应低于3.0lx。
(3)疏散走道,其地面最低水平照度不应低于&nBsp;1.0lx.
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题4、
二类高层公共建筑哪些部位应设自动喷水灭火系统?
二类高层公共建筑应设自动喷水灭火系统的部位:公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房,自动扶梯底部,可燃物品库房。