- [材料题]
某单层石化仓库,耐火等级一级,建筑面积为2000m2,配置符合消防规范的消防设施和灭火器材。
工作人员按要求对其预作用自动喷水灭火系统进行年检,在测试时发现以下现象:
(1) 预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零。
(2) 模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有启动。
(3) 报警阀组开启后,在距离水力警铃5m处测得水力警铃的声强为50dB。
(4) 开启末端试水装置,确认火灾2min后,末端试水装置处的出水压力为0.03MPa。
- 简答题1、
简述预作用自动喷水灭火系统的工作原理。
预作用自动喷水灭火系统的工作原理:系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀人口前管道内充水的压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题2、
按照结构组成的不同,洒水喷头可分为哪几类?
按照结构组成的不同,洒水喷头可分为闭式喷头和开式喷头两类。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题3、
简述压力开关的设置要求。
压力开关的设置要求:
(1)&nBsp; 压力开关安装在延迟器出口后的报警管道上。自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停稳压泵的压力。
(2)&nBsp; 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题4、
请分析以上现象,如果有问题分析产生问题的可能原因,并提出解决问题的办法。
年检时发现的现象的原因及解决办法:
(1)&nBsp; 预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零是不正常的,造成这种现象的原因有以下几点:①压力表表管上的阀门没有打开;②压力表损坏;
③ 高位水箱或增压稳压设施内没有水,因为水源侧通常是靠高位水箱或增压稳压设施保持压力的;
④ 管网出现漏水;⑤高位水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀损坏。
处理故障时,可先检査压力表表管上阀门的开度,若没有打开可将其打开;然后检查压力表是否损坏,如果损坏应及时更换;再检查高位水箱的水位或增压稳压设施内的压力情况,如果其中没有水则应先向其中注水,然后观察报警阀的水源侧压力表的读数,同时观察管网是否有漏水现象,最后检查高位水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀是否损坏,如有损坏及时更换。
(2)&nBsp; 模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有启动,这是故障的表现,火灾报警控制器确认火灾后,消防控制中心会向报警阀组上的电磁阀发出指令,打开电磁阀,启动预作用装置,没有启动的原因可能是电磁阀及输人输出模块损坏、电磁阀及输人输出模块接线出现问题以及预作用报警阀故障。通过检查电磁阀、输入输
出模块及它们的接线情况,以及检查预作用报警阀的机械故障来排除系统故障。
(3)&nBsp; 报警阀组开启后,如果在距离水力警铃5m处测得水力警铃的声强为50DB,是不正确的。因为测试要求距水力警铃3m,声强不低于70DB。因此,需要在距离警铃3m处重新测试,若警铃声强仍低于70DB,则需要检査警的管道及入口是否堵塞,警铃的机械机构是否能自由转动。
(4)&nBsp; 开启末端试水装置,确认火灾2min后,末端试水装置处的出水压力为0.03MPA,是不正确的。因为测试此时末端试水装置处的出水压力为0.05MPA。造成此问题的原因可能是水泵扬程达不到设计要求、管网漏水、阀门开度不够等,通过检査泵出口压力表査看其扬程是否满足要求,检査管网接口处是否漏水、将相关管路上的常开阀门全部完全打开来排除故障。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 病毒性肺炎的重要诊断依据是( )。
- 在"使观者烂然有第,疑者涣然而冰释"中,
- 痢疾杆菌是否引起细菌性痢疾取决于
- 下列病毒感染,与肿瘤发生有关的是
- 神经损伤与手部畸形的关系中,下列哪种是错
- 鉴别吉兰-巴雷综合征和脊髓灰质炎,最重要
- 以下的化合物中,哪一个不是抗雌激素类化合
- 力量训练中,“持铃耸肩”这个动作主要发展
- 用于治疗CD20阳性的B细胞淋巴瘤的是(
- 附着在前庭窗上的镫骨部位是()
- 该病人出现ED最可能的原因是
- 维持体液pH恒定,必需依靠哪些调节?
- 预防旋毛虫感染的关键措施是(章节:28,
- 将2%四碘荧光素钠滴入舌背前1/3或__
- 质量管理体系文件包括
- 阳盛血热型月经先期首选:
- 常见的属于外邪致病的先导的邪气是
- 大型广播操属于( )
- 下列各项中,关于行政事业单位收入和支出核
- 正常骨髓象 ( 难度:1)