试题详情
[材料题]

某办公楼共3层,总建筑面积约6000m2。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和滅散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只。应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箝供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。

简答题1、

消防应急照明和疏散指示系统的选择应遵循哪些原则?

  • 消防应急照明和疏散指示系统的选择应遵循以下三个原则:专业性、节能、安全性。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

简述消防应急照明和疏散指示系统蓄电池组初装容量。

  • 100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min; 100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540 min。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

消防应急照明和疏散指示系统正式启用后,应做好哪些日常检查?

  • 消防应急照明和疏散指示系统正式启用后,应做好的日常检査有:

    (1)&nBsp; 系统保持连续正常运行,不得随意中断。

    (2)&nBsp; 检查消防应急灯具外观结构是否有破损。

    (3)&nBsp; 检査消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

    (4)&nBsp; 检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

    (5)&nBsp; 检査应急照明配电箱是否有故障。

    (6)&nBsp; 记录检査情况。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

如果消防应急照明和疏散指示系统存在问题,应如何处理?

  • 如发现系统存在问题和故障,相关人员还应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作曰内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题