试题详情
[材料题]

某耐火等级为一级的大型商业建筑,主体地上6层,地下1层,建筑高度28m,每层建筑面积2000m2,每层设置了 1个防火分区,按规定设置了自动喷水灭火系统。

地上商业区均采用格栅类通透顶棚,地下车库均不设顶棚。该商业建筑在地下一层设有288m3的消防和生活合用的消防水池1座,并分成能独立使用的2个水池,水池的有效容积和补水时间均符合要求。在屋面设有消防气压给水设备配合18m3消防水箱增压。

此外,该建筑内还设有室内外消火栓系统、正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器、消防电梯等消防设施,消防控制室设在地下一层。

简答题1、

当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足什么要求?

  • 当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

消防水池的补水时间以及消防水池进水管管径应注意哪些问题?

  • 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,消防水池的补水时间不宜超过48h,但当消防水池有效容积大于2000m3时,不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

消火栓箱在检测验收时,应符合哪些规定?

  • 消火栓箱应符合下列规定:

    (1) 栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。

    (2) 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm

    (3) 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm.

    (4)&nBsp; 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。

    (5)&nBsp; 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm.

    (6)&nBsp; 消火栓箱门的开启不应小于160°。

    (7)&nBsp; 不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),均不能影响疏散宽度。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

该建筑的消防应急照明灯具的安装应满足哪些要求?

  • 该建筑的消防应急照明灯具的安装应满足以下要求:

    (1)&nBsp; 消防应急照明灯具应均匀布置。

    (2)&nBsp; 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m;在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌人式安装。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题