试题详情
[材料题]

某博物馆地上4层,地下1层,建筑高度23.30m,地上建筑面积11 573m2,地下建筑面积4 085m2,总建筑面积15 658m2,属于大型多层建筑。该博物馆耐火等级为一级。地下一层主要功能为文物出入区及博物馆辅助用房、会议室等,其中地下一层有一个防火分区与首层中庭景观水池连通,火突时利用防火卷帘与其他分区分隔;地上一层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、文博书店、茶雇、贵宾接待厅等;地上二层为常设展厅;地上三层为网络机房、多媒体教育、图书资料等;地上四层为文物修复、考古标本库、办公区等。

该博物馆设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、超细干粉灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。

简答题1、

该建筑室外消火栓给水系统设置要求是什么?

  • 该建筑地上部分体积为11573 x23.3 = 269651 (m3),依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974 &mDAsh; 2014)的规定,一、二级耐火等级民用建筑体积大于50000m3时,其室外消防用水量不应小于40L/S。每个室外消火栓流量为10 ~15 L/S,因此,在该博物馆四周150m内应有3~4个室外消火栓。当室外消防用水的流量大于20L/s时应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

该展览建筑室内消火栓给水系统设置要求是什么?

  • 该展览建筑室内消火栓给水系统应按以下要求设置:

    (1)依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定,体积大于50000m3的展览建筑应设DN65的室内消火栓,其消防用水流量应根据消防水枪充实水柱长度和同时使用的水枪数量经计算确定,且不应小于20L/S。同时使用消防水枪不少于4只,每根消防竖管最小流量不应小于15L/s.

    (2)室内消火栓超过10个且室外消防用水流量大于20L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。

    (3)当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。

    (4)室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

    (5)室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支消防水枪的充实水柱同时到达任何部位。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

如何设置本建筑自动喷水灭火系统?

  • 展览馆建筑环境温度不低于4℃且不高于70℃应采用湿式系统。自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,喷水强度为6L/min&Bull;m2,作用面积为160m2。系统最不利点喷头的压力按不低于0.05MPA设计。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

如何在该建筑中设置气体灭火系统?

  • 该建筑可采用七氟丙烷灭火系统,组合分配形式,设计压力为4. 20MPA。网络机房灭火设计浓度为8%,喷放时间不大于8s,浸溃时间不小于5min;其他防护区灭火设计浓度为10%,喷放时间不大于10s,浸渍时间不小于20min。系统采用自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

本案例火灾自动报警系统如何设置?

  • 该建筑火灾自动报警系统应按以下要求设置:

    (1)火灾自动报警系统应采用控制中心报警系统。

    (2)对展厅、办公、会议、书店、茶座、贵宾接待厅等场所,应选择感烟探测器。

    (3)每个防火分区至少设置一个手动火灾报警按钮和消防对讲电话插口及声光报警装置。火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离不应大于30m

    (4)在消防控制室内除应设置集中火灾报警控制器及其联动控制设备外,还应设置应急广播和消防专用直通对讲电话总机,消防水泵房、备用发电

    机房、变(配)电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房等场所设有消防专用电话分机。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题6、

该展览建筑哪些部位应设置应急照明?有什么要求?

  • 该展览建筑需设置应急照明的部位:展览厅及其疏散走道、封闭楼梯间、地下房间和消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。

    消防应急照明灯具的照度应符合下列要求:

    (1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于&nBsp;1. 0lx.

    (2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于3. 0lx

    (3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于&nBsp;5.0lx.

    (4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。