试题详情
[材料题]

某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:

(一)建筑灭火器检查情况(详见下表)

建筑灭火器检查情况

灭火器型号

出厂日期

数量(具)

上次维修时间

外观检査存在问题的灭火器(具)

压力表指针位于红区

筒体锈馈面积与筒体面积之比

筒体严

重变形

<1/3

>1/3

NFZ/ABC4

2010年1月

82

2

5

2

0

2010年7月

82

3

3

2

0

MT5

2003年1月

18

2014年1月

0

0

0

2

2003年1月

18

2014年7月

0

0

0

1

(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB;火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力幵关动作信号,自动喷水给水泵未启动。

(三)七氟丙烷灭火系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如下图所示),系统设置情况见下表。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。

检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。


七氟丙烷灭火系统设置情况

防护区

防护区容积(m2)

灭火设计浓度(%)

灭火剂用量(kg)

灭火剂钢瓶容积(L)

灭火剂储存压力(MPa)

灭火剂钢瓶数量(只)

A

600

 

398

 

 

4

B

450

8

298

120

4. 2

3

C

300

 

199

 

 

2

 

 

简答题1、

根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。

  • 需检修、报废的灭火器如下:

    (1)出厂日期为20101月的82MFZ/ABC4,其中2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比多1/3MFZ/ABC4需要报废,剩下的80具需要维修。

    出厂日期为20107月的82MFZ/ABC4,其中3具压力表指针位于红区的以及3具筒体锈蚀面积与筒体面积之比< 1/3MFZ/ABC4,需要维修;2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比多1/3MFZ/ABC4需要报废。

    (2)出厂日期为2003年1月的18具MT5超过了报废年限12年的要求,需全部报废。

    出厂日期为20037月的18MT5其中1具筒体严重变形的MT5需报废。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

  • 素材(二)场景中存在的问题:水力警铃声强为65DB,小于70DB

    自动喷水给水泵未启动的原因可能是:

    (1)压力开关设定值不正确。

    (2)消防联动控制设备中的控制模块损坏。

    (3)水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在&lDquo;自动&rDquo;状态。

    湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

  • 七氟丙焼灭火系统在储瓶间内未安装的组件为安全泄压装置。

    最大防护区对应的驱动装置为2#驱动气瓶。理由:根据七氟丙焼灭火系统设置情况可知,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只。根据七氟丙烷灭火系统组成示意图可知,只有2#驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,故最大防护区对应的驱动装置为2#驱动气瓶。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

简述检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

  • 检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在下列问题:

    (1)组件应厂外焊接,厂内安装。

    (2)应到专门补压房间进行补压,并测试。

    (3)应查明气罐压力不足的原因并维修。

    (4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试。

    (5)对2#灭火剂储瓶进行补压,压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看