简答题1、

该加油站属于几级加油站?

  • 由该汽车加油站总平面图可知该加油站的总计算容积应为120m3&nBsp;(柴油罐容积可折半计入油罐总容积)。因该加油站的油罐总容积大于90m3且不大于150m3,单罐容积均不大于50m3,故该加油站的等级划分应为二级加油站。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

该加油站在站址选择时应符合什么要求?

  • 该加油站应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求,并应选在交通便利的地方,宜靠近城市道路,不宜选在城市干道的交叉路口附近。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

该加油站站内平面布置应符合哪些要求?

  • 该加油站的站内平面布置应符合以下要求:

    (1)车辆入口和出口应分开设置。

    (2)站内车道宽度应按车辆类型确定,单车道宽度不应小于4m,双车道宽度不应小于6m;站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于9m;站内的道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外;加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。

    (3)站内的爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。

    (4)加油作业区是指加油站内布置油卸车设施、储油设施、加油机、通气管、可燃液体罐车卸车停车位等设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m,对柴油设备为设备外缘加3m

    (5)加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置高度不低于2. 20m的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于25m时,可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。

    (6)站内设施之间的防火距离,应符合相关规定。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

加油站火灾事故的60% ~70%发生在卸油作业中,常见的事故有哪些?

  • 加油站火灾事故的60%〜70%发生在卸油作业中,常见的事故有油罐满溢、油品滴漏、静电起火、卸油中遇明火。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

该加油站的哪些地方应设事故照明?

  • 该加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处,均应设事故照明。