试题详情
[材料题]

某商业综合体地上26层、地下3层,建设用地面积8.95万m2,总建筑面积37. 73万m2,其中地上建筑面积27.08万m2、地下建筑面积10. 65万m2。该建筑地上一层至三层设计为室内步行通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积43 411m2,其中首层建筑面积15 922m2,步行街净宽11〜15m。

该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房,首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺,二、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅,四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院,七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散,以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。

在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”(也称为“准安全区”),以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。

简答题1、

哪些工程项目可以进行建筑性能化防火设计?哪些工程项目不应开展建筑性能化设计评估方法?

  • 下列建筑可以进行建筑性能化防火设计:

    (1)超出现行国家消防技术标准适用范围的。

    (2)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟与排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。

    下列情况不应采用性能化设计评估方法:

    (1)国家法律法规和现行国家消防技术标准有严禁规定的。

    (2)现行国家消防技术标准已有明确规定,且工程项目无特殊使用功能的。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

建筑消防性能化设计的基本程序是什么?

  • 建筑消防性能化设计的基本程序:

    (1)确定建筑物的使用功能、用途和建筑设计的适用标准。

    (2)确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题。

    (3)确定建筑物的消防安全总体目标。

    (4)进行性能化防火试设计和评估验证。

    (5)修改、完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标。

    (6)编制设计说明与分析报告,提交审査与批准。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

消防性能化设计评估针对室内步行街应采取的相应消防措施有哪些?

  • 消防性能化设计评估针对室内步行街采取以下相应消防措:

    (1)步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。

    (2)步行街两侧建筑相对面的距离不应小于相应的防火间距要求且不应小于9m,步行街的长度不宜大于300m。

    (3)步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2

    (4)面向步行街一侧宜采用耐火极限不应低于1.00h的实体墙;当采用其他分隔设施时,商铺之间隔墙两侧的开口或非实体墙之间应设置宽度不小于1m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。门、窗应采用乙级防火门、窗,或可采用耐火极限不低于1.00h的C类防火玻璃门、窗。

    当步行街为多层结构时,每层面向步行街一侧应设置防止火灾竖向蔓延的措施,当设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.20m。

    (5)步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,承重结构的耐火极限不应低于0.50h。步行街内不应布置可燃物。

    (6)疏散楼梯应靠外墙设置并直通室外,确有困难时,在首层可直接通至步行街;商铺的疏散门可直接通至步行街。步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。

    (7)步行街顶棚下檐距地面的高度不应小于6m,顶棚应设置自然排烟设施,且自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的20%。

    (8)步行街内沿两侧的商铺外每隔30m应设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘。步行街两侧的商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊应设置自动喷水灭火系统;步行街宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

    (9)步行街内应设置消防应急照明、疏散指示标志和消防应急广播系统。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

请简述针对本项目室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决存在的消防问题?

  • (1)解决防火分区面积超大问题的措施:

    ①剥离危险源,将步行街室两侧商铺分隔为面积不超过300m2精品店,面向步行街一侧采用耐火极限不应低于1.00h维护结构分隔。

    ②室内步行街不应布置可燃物,采用不燃或难燃材料。

    ③室内步行街设置有效的排烟措施、自动灭火措施。

    (2)解决安全疏散问题的措施:

    ①室内步行街应采取有效的排烟措施,如采用自然排烟,则自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的20%;如采用机械排烟,则排烟量应当经过数值模拟分析。

    ②通过步行街到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。

    ③通过数值模拟确定人员疏散所需时间小于危险来临时间。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题