试题详情
[材料题]

某大型交通枢纽(如下图所示)地上2层、地下3层,建筑高度为20m,由铁路综合站房、高架候车大厅、地下换乘大厅、地下汽车库和设备用房、地下地铁付费区五部分组成。铁路综合站房建筑面积96 488m2,其中地上建筑面积63 743m2,地下建筑面积32 745m2;高架候车大厅建筑面积35000m2;地下换乘大厅建筑面积32 969m2;地下汽车库和设备用房建筑面积90 273m2;地下地铁付费区建筑面积5 791m2。本案例中,除高大空间防火分区划分、人员疏散设计难以按照现行规范执行而采用消防性能化设计评估解决之外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。在消防性能化设计评估中,通过隔离火灾危险源、降低高大空间起火可能性、提高烟控系统设计水平、设置大空间探测灭火设备等,将高大空间设计为低火灾风险的区域,从而解决防火分区面积扩大、人员疏散距离超长的问题。


简答题1、

在设计火灾时,应分析和确定建筑物的哪些基本情况?

  • 在设计火灾时,应分析和确定建筑物的以下基本情况:

    (1)建筑物内的可燃物。

    (2)建筑的结构、布局。

    (3)建筑物的自救能力与外部救援力量。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

确定火灾场景的方法有哪些?请至少列举4个。

  • 确定火灾场景的方法有:故障类型和影响分析、原因后果分析、事件树分析、可靠性分析。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

假设候车区内旅客携带的行李均为衣服,衣服质量为2×6.37kg,衣服的单位热值约为19MJ/kg,根据国家标准《铁路旅客车站建筑设计规范》(GB 50226 — 2007)规定,铁路客运站候车区的人员密度可按1.1m2人确定,请计算候车区的火灾荷载密度是多少,写出计算过程

  • 由公式&nBsp;qF&nBsp;&nBsp;=∑GiHi/A得:

    qF=&nBsp;(2&timEs;6.37 &timEs;19&timEs;&nBsp;35000/1. 1) /35000 = 220(MJ/m2)

    所以,候车区的火灾荷载密度是220MJ/m2

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

简述交通枢纽高大空间内的办公用房、设备用房、商铺、餐厅、商务候车厅、小型零售柜台、咨询台等应采用种防火分隔措施以防止火灾蔓延。

  • 交通枢纽高大空间内各种用房的防火分隔措施如下

    (1)高大空间内的办公用房、设备用房、既有商业设施等应设置为防火单元,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于

    1.50h的不燃烧体屋顶与其他空间进行防火分隔。在隔墙上开设门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

    (2)商铺、餐厅、商务候车厅等应设置为防火舱,其围护结构的耐火极限不小于1.00h。

    (3)对于小型零售柜台、咨询台等,当其面积在6〜20m2之内时,可设置为燃料岛,与周围可燃物之间应当保持不小于9m的防火安全间距。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题