试题详情
[材料题]

某玻璃制品单层仓库,高为11m,占地面积为4000m2,耐火等级为一级,划分为两个防火分区。该仓库储存的玻璃制品采用瓦楞纸箱包装,每箱成品包装后重量约为6kg,其中纸箱约重1.5kg。由于该仓库产权人非常重视消防安全管理,设置了湿式普通自动喷水灭火系统全保护,火灾自动报警系统(采用点型感烟探测器),并设置了室内外消火栓。

为了满足员工休息的需要,该仓库中设置了员工休息室,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板和乙级防火门进行防火分隔,并通过设置在仓库内靠近休息室的一处直通室外的出口进行疏散。

该仓库西侧有一座自熄性塑料仓库,高为11 m,两座仓库相邻侧外墙均为防火墙,防火间距为4m;仓库东侧有一座服装仓库,占地面积为2000m2,建筑高度为11m,耐火等级为二级,与玻璃仓库相邻外墙为防火墙,且屋顶耐火极限不低1.00h,防火间距为1m。

简答题1、

判断该玻璃仓库火灾危险性,并说明理由。

  • 该玻璃仓库火灾危险性为丙类。理由:根据《建筑设计防火规范》第3. 1.&nBsp;5条,玻璃制品仓库属于戌类仓库,货物净重为4. 5kG(6kG-1. 5kG&nBsp;=4. 5kG),包装重量1.5kG,其包装重量大于物品本身重量的1/4,应判断为丙类仓库。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

判断该仓库防火分区的设置是否合理,并说明理由。

  • 合理。理由:该仓库的火灾危险性为丙类2项,耐火等级为一级,根据《建筑设计防火规范》第3.3.2条,耐火等级为一级的丙类2项单层仓库防火分区最大允许建筑面积为1500m2,因设置了自动喷水灭火系统,其面积可扩大1.0倍,即3000m2,划分两个防火分区合理。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

指出该仓库在自动喷水灭火系统设置上存在哪些问题,说明理由并提出整改办法。

  • 存在问题:仓库设置了湿式普通自动喷水灭火系统全保护。

    理由及整改办法:根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,由于该仓库为单层,层高为11m,超过了仓库采用普通自动喷水灭火系统≦9m的限高,应改为仓库型特殊应用喷头。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

指出该仓库平面布置方面存在的问题,并提出整改办法。

  • (1)存在问题:员工休息室采用耐火极限为2. 00h的防火隔墙、1.00h的楼板和乙级防火门进行防火分隔。

    整改办法:根据《建筑设计防火规范》第3. 3. 9条,设置在丙类仓库的员工休息室应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设相互连通的门时,采用乙级防火门。

    (2)存在问题:休息室未采用独立安全出口

    整改方法:根据《建筑设计防火规范》第3.3.9条,应至少设置一个独立的安全出口。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

判断该仓库与周边仓库防火间距是否合理,并说明理由。

  • (1)玻璃仓库与自熄性塑料仓库的防火间距不合理

    理由:自熄性塑料仓库为丁类仓库,根据《建筑设计防火规范》第3.5.2条,两座等高仓库外墙均为防火墙时,防火间距可适当减少,但对于丙类仓库不应小于6m,此处防火间距不合理。

    (2)玻璃仓库与服装仓库的防火间距合理。

    理由:服装仓库为丙类仓库,此处两座仓库相加最大占地面积为6000m2,未超过《建筑设计防火规范》第3. 3. 2条规定的一座仓库最大占地面积要求,同时高度相同的服装仓库(耐火等级为二级)与玻璃仑库(耐火等级为一级)相邻外墙为防火墙并且屋顶的耐火极限不低于1.0h,两座仓库间防火间距可不限。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题