某办公综合楼地上40层,地下2层,建筑高度170m,总面积170000m2,设有室内外消火栓、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。地下二层设有消防水泵房和室内消防水池,屋顶设置有效容积为70m3的高位消防水箱,其最低有效水位为185.00m,最高有效水位为190.00。建筑室外地面设计标高为±0.00m。屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均分为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。消防水泵出水口标高为-5.5m。

地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了 1个比例式减压阀,减压阀前无过滤。

2017年3月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:

(1)检查四十层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.12MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.34MPa。

(2)检查地下二层室内消火栓时,其栓口静压为1.22MPa;打开消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为1.12MPa。

(3)检查四十层室内喷头静压为0.7MPa,喷水强度为6.0L(min • m2);检查地下二层室内喷头时,喷头静压为1.3MPa,喷水强度为6.2L/(min • m2)。

(4)检查自动喷水灭火系统,打开四十层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃报警;消防控制室收到压力开关动作信号、5min内未收到自动喷水给水泵启动信号。经检查发现当时消防控制室值班人员把消防联动控制器设置在手动控制位置。

简答题1、

简析高位消防水箱的设置是否符合消防规范规定,如不符合规定,如何解决?

  • ( 1)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.1条,当建筑高度大于150m时,高位消防水箱有效容积不应小于100m3。该建筑高度170m,设置70m3的高位消防水箱不符合规定。解决措施:更换高位消防水箱。

    (2)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.2条,该建筑高度超过100m,但最不利点的消火栓(40层屋顶试验消火栓)栓口静压为0.12MPA,不满足不应低于0.15MPA的要求,因此高位消防水箱的设置不满足要求。

    解决措施:应设置消火栓系统用的稳压泵。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

地下二层室内消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,如何解决?

  • 地下二层室内消火栓静压和动压都不符合要求。

    (1)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.2.1条,消火栓栓口处静压大于1.0MPA时应分区供水。处于高压区的地下二层室内消火栓静压1.22MPA超过规定。

    解决措施:高压区也应设置减压装置。

    (2)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.12条,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPA,当大于0.70MPA时必须设置减压装置。该建筑地下二层室内消火栓栓口动压为1.12MPA,超过 0.70MPA。

    解决措施:需要设置减压装置。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,如何解决?

  • 屋顶试验消火栓静压和动压都不符合要求。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.2条,超过100m的建筑,最不利点的消火栓栓口处静压不应低于0.151MPA。根据第7.4.12条,高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPA。屋顶试验消火栓位于低压区,栓口静压为0.12MPA,栓口动压为0.34MPA均不满足要求。且高位水箱未设置稳压泵。

    解决方法:增设消火栓系统的稳压泵j时调整减压阀,使低压区屋顶试验消火栓静压&Amp;压满足要求的同时,低压区最低点消火栓的静压和动压不能超过规范规定的要求。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀存在的问题及解决办法。

  • 存在问题:

    (1)减压阀前无过滤器。

    (2)低压区喷头静压为1. 3MPA超过1. 2MPA的要求,说明减压阀未起到应有的作用,且为比例式减压阀。

    (3)报警阀组前只安装了 1个比例式减压阀。解决的方法是:

    (1)在减压阀前增设过滤器。

    (2)自动喷水灭火系统的低压区和中压区各设置不少于2组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀,且低区要采用先导式减压阀,不能采用比例式减压阀。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

指出四十层末端试水装置放水时,自动喷水给水泵未启动的原因。

  • 自动喷水给水泵未启动的原因可能有:

    (1)压力开关启动喷水泵的起多故障不能动作,因此消防控制室只收到压力茅关动作信号而水泵未连锁启动。

    (2)压力开关正常,但喷水泵控制柜回路故障或控制柜与压力开关连线故障,导致水泵无法启动。

    (3)喷水泵控制柜正常,但水泵自身故障或水泵与控制柜连线故障,导致水泵无法启动。

    (4)联动控制设备未设定在&lDquo;自动&rDquo;状态。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看