某市一商业综合楼,地上6层,地下3层,建筑高度为23. 8m,总建筑面积为201780m2,地下二、三层为地下车库,地下一层为餐饮,地上首层及以上楼层为商场、零售店铺、超市、餐饮场所、电影院。由于地下部分面积超过20000m2,因此设有避难走道进行局部连通。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施,并在首层设有消防控制室。2013年投入运营后,该建筑被市消防支队界定为消防安全重点单位。该单位建立了消防组织机构,下设安管部、物业部,同时设消防主管1人,主管工程师1人,并建立了 12人的志愿消防队。

2017年,当地公安消防机构对该建筑进行了消防检查,存在以下问题:地下空间的避难走道被占用、堵塞而长期无法正常使用;大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁;部分公共场所采用大量可燃易燃材料装修;大楼内部分电气线路明敷,未使用阻燃套管;物业服务单位未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。

简答题1、

指出该商业建筑是否存在重大火灾隐患,并说明原因。

  • 该商业建筑存在重大火灾隐患。原因有:

    (1)地下空间的避难走道被占用、堵塞而长期无法正常使用。

    (2)大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁。

    (3)部分公共场所采用大量可燃易燃材料装修。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

该商业建筑单位编制的灭火应急预案应包括哪些内容?

  • 应急预案的编制内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初期火灾的程序和措施、通信联络、安全防护救护的程序和措施、灭火和应急疏散计划图、注意事项等。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

该商业建筑管理单位应制定哪些消防安全制度?

  • 消防安全管理制度主要包括:

    (1)消防安全责任制度(最根本的制度)。

    (2)消防安全教育、培训制度。

    (3)防火巡查、检查制度。

    (4)消防安全疏散设施管理制度。

    (5)消防设施器材维护管理制度。

    (6)消防(控制室)值班制度。

    (7)火灾隐患整改制度。

    (8)用火、用电安全管理制度。

    (9)易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度。

    (10)灭火和应急疏散预案演练制度。

    (11)专职(志愿)消防队的组织管理制度。

    (12)燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)制度。

    (13)消防安全工作考评和奖惩制度。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

相对于一般单位,该商业建筑管理单位应履行的消防安全职责有哪些?

  • 相对于一般单位,消防重点单位应履行的消肪安全职责包括:

    (1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。

    (2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。

    (3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。

    (4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练;每半年进行一次演练,并不断完善预案。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

该商业建筑至少多久进行一次防火检查?社会单位及其内设部门开展防火检查应包括哪些内容?

  • 该建筑属于消防安全重点单位,应每日至少进行一次防火检查。社会单位及其内设部门开展防火检查的内容包括:灭火器材配置及完好情况;室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况;消防设施运行、记录情况;消防车通道、消防水源情况;安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况;安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况;有无违章使用易燃可燃材料装修情况;电气线路是否破损、老化、连接松动,有无私拉乱接电线、违章使用电器等违章用电情况;有无违章用火情况;消防控制室、消防值班室、消防安全重点部位的人员在岗在位情况;易燃易爆危险品生产、储存、销售单位、场所的工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效;防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况。