试题详情
[材料题]

某高层旅馆建筑地上8层、地下1层,建筑高度36m,总建筑面积18000m2,每层层高均为4m,每层建筑面积均为2000m2,客房数为160间。地下一层设置生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电室、通风机房等,屋顶的消防水箱设置在水箱间内。首层为大堂、多功能厅以及厨房、餐厅等,地上二至八层为旅馆客房,建筑内设置两部符合自然通风条件的封闭楼梯间。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有消防应急照明和灯光疏散指示标志;各层每个室内消火栓箱处配置2具手提式ABC干粉灭火器;距该建筑室外枝状管网的市政道路上150m范围内设有两个室外消火栓,室外消火栓采用低压系统,室外消火栓系统直接连接市政环状供水管网,消防水池两路补水(30m3,50m3)。消火栓的火灾延续时间根据规范和当地公安消防队的要求,选用3h

对本项目的检测中,消防控制室远程不能启动消防水泵。经检查,该建筑设置火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防措施。火灾自动报警系统控制每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有60个报警点,共分2个总线回路,其中一层至四层为第一回路,五层至八层为第二回路。每层楼弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线路出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。

多项选择题1.根据上述案例背景描述,下列说法中正确的是()。

A、消防水池最小有效容积为280m3

B、家内消火栓的最小设计总用水量为216m3

C、自动喷水灭火系统最小设计总用水量为57.6m3

D、消防水池应分成两座

E、消防水池不需要分格

  • B,C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题2.下列关于该建筑的屋顶消防水箱的说法中正确的是()。

A、高位消防水箱的总容积为36m3

B、高位消防水箱的有效容积为18m3

C、水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施

D、水箱间内水温不应低于5℃

E、消防水箱出水管上设置流量开关后,可不在消防控制柜或控制盘显示高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位

  • B,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题3.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,下列说法中正确的是()。

A、高位消防水箱的进水管管径不应小于DN32,出水管径不应小于DN100

B、消防水池的进水管管後不应小于DN100

C、高位消防水箱设置防止旋流器,其距最低有效水位的保护距离为150mm

D、当采用旋流防止器时,消防水泵吸水口的淹灭深度不应小于150mm

E、附设在建筑内的消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔

  • A,B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题4.根据本案例背景的描述,下列说法中正确的是()。

A、厨房区域选取93℃的绿色喷头

B、客房可采用边墙型洒水喷头

C、地下室无吊顶场所应采用直立型洒水喷头

D、吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头

E、该建筑内选用的喷头最小流量系数应为K= 115

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题5.根据本案例背景的描述,下列说法中不正确的是()。

A、建筑首层的灭火器配置场所危险等级应为严重危险级,A类火灾

B、地下一层配电室的灭火器配置场所危险等级应为中危险级,E类火灾

C、客房及其他设备用房的灭火器配置场所危险等级应为中危险级,A类火灾

D、客房标准层每个室内消火栓处配置2具手提式ABC干粉灭火器,不满足灭火器配置的距离要求

E、首层每个室内消火栓处配置2具手提式ABC干粉灭火器,不满足灭火器配置的距离要求

  • C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题6.对本项目的检测中,消防控制室远程不能启动消防水泵的原因可能是()。

A、线路开路

B、多线控制盘配套用的切换模块线路松动和模块损坏

C、多线控制盘、联动柜未设置在手动状态

D、水泵控制箱未打在自动状态

E、多线控制盘、联动柜设置在手动或水泵控制柜打在自动状态

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题7.对本案例中关于火灾自动报警系统的设计进行分析,下列分析中正确的是()。

A、8层每层60个控制点,共480个,一个回路控制点连接了 240个,超过了 200点

B、每个隔离器保护60个点,超过了 32个

C、该控制器分为2个总线回路满足要求

D、该控制器分应至少分为3个总线回路

E、每个楼层弱电井需要安装3只总线短路隔离器

  • A,B,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题8.地下室的配电室采用了单元独立式七氟丙烷气体灭火系统,钢瓶存放在专用储存间内,该系统已经投入使用满5年,每年均委托相关检测单位对系统进行检测维保,下列说法正确的是()。

A、防护区内外宜设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯

B、灭火前的防护区应及时通风换气

C、防护区的最低环境温度不应低于5℃

D、五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换

E、五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用

  • D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题9.关于系统的维护管理,下列说法正确的是()。

A、消防给水及消火栓系统应有物业单位负责管理,并应使系统处于随时满足消防的需求和安全状态

B、消防给水及消火栓系统发生故障,需停水进行修理后,应向主管值班人员报告,并应取得维护负责人的同意,同时应临场监督,应在采取防范措施后再动工

C、每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理

D、每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全

E、每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

  • C,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题