试题详情
[材料题]

某商业综合楼,耐火等级为一级,地上8层,地下2层,该建筑地下二层设置了消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、配电室和通风、空调机房等设备用房和汽车库,地下一层设置了超市;地上一层至二层为商场,三层主要经营各种电器,四层至七层为餐饮场所,八层为儿童游乐厅、游戏厅、KTV和电影院。建筑高度为42m,地上每层建筑面积均为8000m2,每层划分为两个防火分区;地下每层层高为5. 3m,每层面积为5000m2,地下一层设置了两个防火分区,地下二层设备区面积为2200m2,划分为一个防火分区,其余为汽车库,划分为一个防火分区。地上一层至二层商场,两个防火分区之间连接部位长度为50m,采用宽度为20m的防火卷帘进行分隔。该建筑疏散楼梯均为封闭楼梯间并设有一部消防电梯。封闭楼梯间与地下部分相连通,在首层采用耐火极限为1.5h的防火隔墙和乙级防火门与地下部分完全分隔,并设置明显标志。位于八层的电影院的建筑面积为3000m2,其中大厅、售票区和休息区的建筑面积为330m2,疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为240m2。电影院设有一个面积为680m2的大观众厅、3个面积均为380m2的中厅和几个面积均不大于200m2的小厅,KTV内每个厅、室的建筑面积在80 ~280m2间不等,其中某个位于疏散走道尽端的疏散门至最近安全出口的距离为10m。电影院和KTV之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门进行分割。

商业综合楼外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构,其保温材料的燃烧性能为B1级。商业综合楼已严格按照现行有关国家工程技术标准的规定设置了室内外消火栓系统、自动灭火系统等消防设施。

简答题1、

请判断该建筑属于哪一类建筑,并说明理由。

  • 该建筑为一类高层公共建筑。理由:该建筑高度为42m,每层建筑面积为8000m2,根据《建筑设计防火规范》第5. 1.1条,建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的多功能组合建筑为一类高层公共建筑。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

指出地上部分防火分区与分隔方面存在的问题,并说明理由。

  • (1)地上每层建筑面积均为8000m2,每层划分为两

    个防火分区,不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.3. 1条,一类高层公共建筑每个防火分区的面积不应大于1500m2,建筑内设置有自动灭火系统,其防火分区的面积可增加1.0倍,即1500 &timEs;2 =3000(m2),该建筑每层建筑面积为8000m2,故地上每层应划分为三个防火分区。

    (2) 地下每层面积为5000m2,地下一层设置了两个防火分区,不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.3. 1条,地下一层每个防火分区面积为500m2,建筑内设置有自动灭火系统,其防火分区的面积可增加1.0倍,即500 &timEs;2 =1000(m2),故地下一层应设置五个防火分区。

    (3) 地下二层设备区面积为2200m2,划分为一个防火分区,不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》第5. 3. 1条,地下二层设备区防火分区面积为1000m2,建筑内设置有自动灭火系统,其防火分区的面积可增加1.0倍,即1000 &timEs;2=2000(m2),故地下二层设备区应设置两个防火分区。

    (4)&nBsp; 地上一层至二层商场,两个防火分区之间连接部位长度为50m,采用宽度为20m的防火卷帘进行分隔,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》第6. 5. 3条,两个防火分区之间连接部位长度为50m,防火卷帘的宽度不应大于连接部位宽度的1/3,且不应大于20m,所以防火卷帘的宽度不应超过16.67m

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

简述该建筑消防电梯和疏散楼梯设置中存在的问题,并说明理由。

  • ( 1)消防电梯存在的问题:该建筑设置了一部消防电梯。理由:根据《建筑设计防火规范》第7.3.2条,每个防火分区应至少设置一部消防电梯。本题地上部分应划分为三个防火分区,应至少设置三部消防电梯。

    (2)疏散楼梯存在的问题:

    ① 疏散楼梯设置错误。理由:该建筑疏散楼梯均为封闭楼梯间,根据《建筑设计防火规范》第5.5.12条,一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间。

    ② 疏散楼梯防火分隔错误。理由:封闭楼梯间与地下部分相连通,在首层采用耐火极限为1.5h的防火隔墙和乙级防火门与地下部分完全分隔,并设置明显标志。根据《建筑设计防火规范》第6.4.4条,建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

简述地下二层设备用房平面布置方面存在的问题,并说明理由。

  • (1)地下二层设置了消防水泵房。理由:该建筑地下每层层高5. 3m,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,根据《建筑设计防火规范》第8.1.6条,消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

    (2) 地下二层设置了消防控制室。理由:根据《建筑设计防火规范》第8. 1. 7条,附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位,故消防控制室不宜布置在地下二层。

    (3)&nBsp; 地下二层设置了柴油发电机房。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.4. 13条,柴油发电机房不应布置在人5密集场所的上一层、下一层或贴邻。该建筑地下一层设置了超市,为人员密集场所。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

指出建筑地上部分平面布置方面存在的问题,并提出整改措施。

  • (1)电影院:680m2观众厅的面积超过规范要求。

    整改措施:根据《建筑设计防火规范》第5.4.7条,将该观众厅改建为建筑面积不大于400m2的观众厅。

    (2) 儿童游乐场所:儿童游乐场所不应设置在8楼。整改措施:根据《建筑设计防火规范》第5.4.4条,将儿童游乐场所改建到首层、二层或三层。

    (3)&nBsp; KTV:KTV内有的厅、室建筑面积超过规范要求。整改措施:根据《建筑设计防火规范》第5.4.9条,将建筑面积超过200m2的厅、室改建为建筑面积不大于200m2的厅、室。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题6、

该建筑的外墙保温系统设置是否符合规定,并说明理由。

  • 不符合规定。理由:根据《建筑设计防火规范》第6.7.4条,设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看