试题详情
[材料题]

某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上17层,建筑高度95m,总建筑面积61000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用减压阀分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置消火栓泵2台(1用1备)和喷淋泵2台(1用1备)。屋顶露天设置与冷却循环水共用的高位消防水箱。在地下室栗房内设置消火栓和喷淋稳压设备各一套。

室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S,均储存在地下水泵房内,消防水池与循环冷却水合用,其中消火栓水泵=40L/s,H=155m。消防水池淹没水泵吸水管4111。稳压泵P1=158Pa,P2=165Pa。消火栓系统工作压力大于1.60MPa

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)    在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)    调取湿式自动喷水系统原理示意图,如下图所示。


图自动喷水灭火系统原理图

(3)        屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为150L,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,均处于开启状态。

(4)   湿式喷头破裂喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,原因还未查明。

(5)  主控室为一个气体式灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制功能正常。

多项选择题1.关于该建筑消防水池和消防水箱,下列说法正确的有( )。

A、消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<报警水位<溢流水位

B、消防水池和水箱的最低有效水位 <正常水位<溢流水位<报警水位

C、消防水池自灌最低水位<最低有效水位

D、消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定

E、消防控制柜或控制盘应能显示消防水池或高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位

  • A,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题2.关于自动喷水灭火系统原理图,下列说法正确的是( )。

A、 图中的数字标识9表示水流指示器

B、 水流指示器的功能是及时报告火灾发生的部位

C、压力开关应安装在延迟器出口前的报警管道上

D、压力开关是一种压力传感器,是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号

E、图中的数字标识11作为末端试水装置,其管後为DN25,对应的排水立管管径为DN50

  • A,B,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题3.关于消防稳压装置,下列说法正确的是( )。

A、稳压泵的设计压力应满足系统自动启动或管网充满水的要求

B、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.10MPa

C、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1% ~3%计,且不宜大于1L/s

D、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07〜0.10MPa

E、消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定

  • A,C,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题4.关于该建筑的消防排水,下列说法正确的有( )。

A、 消防电梯排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3

B、 消防电梯排水泵的排水量不应小于10L/s

C、 报警阀处的排水立管宜为DN100

D、 试验排水可回收部分不宜排入专用消防水池循环再利用

E、 室内消防排水宜排入室外雨水管道

  • A,B,C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题5.关于自动喷水组件,下列说法正确的有( )。

A、 延迟器是一个罐式容器,其入口与报警阀的报警水流通道连接,出口与压力开关和水力警铃连接,延迟器入口前安装过滤器

B、在准工作状态下,延迟器可防止因压力波动而误报警

C、水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上

D、报警阀开启后,水流进入水力警铃并形成一股高速射流,冲击水轮带动铃锤快速旋转,敲击铃盖发出声响警报

E、压力开关并不是水流报警装置

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题6.关于该建筑消防系统的工作压力,下列说法正确的有( )。

A、临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定

B、 临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,设计工况的标准状态下的运行压力确定

C、 该建筑系统工作压力,应为消防水池最大静压起火时厂区内兼职消防队员到现场开启多个

D、该建筑的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和

E、该建筑的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值

  • A,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题7.关于该建筑消火栓管材的选用,下列说法正确的有( )。

A、埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管给水管道

B、架空管道采用热浸镀辞钢管

C、埋地管道和架空管道均采用无缝钢管

D、架空充水管道应设置在环境温度不低于4T的区域

E、架空充水管道应设置在环境温度不低于5T的区域

  • C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题8.关于主控室的气体灭火系统,下列说法正确的有( )。

A、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为4.2MPa,存在问题

B、 同一防护区内启动的2台预制灭火系统装置动作时差为4s,存在问题

C、 主控室的设计压力和动作时差没有问题

D、 两台灭火装置不启动的原因可能有瓶头阀损害、启动瓶组连接错误、连接管堵塞

E、 灭火装置不启动的整改措施有更换瓶头阀、重新正确连接管道、疏通连接管

  • A,B,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题9.关于该建筑消防的维护管理,下列说法正确的有( )。

A、每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力

B、每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

C、 每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态

D、 每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常

E、每季度应对减压阀的流量和压力进行一次试验

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题