试题详情
[材料题]

某歌舞厅原为评剧团排练厅,后改建成歌舞厅(审批定员为140人),取得文化经营许可证和工商营业执照后对外营业,为增加营业面积,又进行了扩建,并租赁给个人承包经营。个人承包经营者在未办理建审手续的情况下对该歌舞厅进行了装修:大厅顶棚采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布;靠墙壁放置沙发80余个,沙发表皮为人造革面料,内垫为聚氨酯泡沫;电器线路采用截面为4mm2的铝芯和铜芯塑料线,电线未穿阻燃管或金属管;该歌舞厅太平门及出入口未设疏散指示照明和应急照明灯。

该歌舞厅为单层砖木结构,房顶为石棉瓦,耐火等级为三级,其分为大厅主体建筑和与之相连的附属建筑两部分,总建筑面积为300m2,设有两个出入口。东北角的出入口,内门宽为

0.8m,外门宽为0.87m,两门之间有一小过厅,内、外门口均有一个5步台阶(每步0.2m);西南出人口为太平门,通向院内,宽为1.8m,门上常栓挂锁。该歌舞厅有6个窗户被封堵、4个窗户装有铁栅栏。

某曰,一舞客用报纸点烟,点完烟后他将尚未熄灭的报纸塞入脚下破损的沙发洞内,引燃沙发起火,并迅速蔓延,该歌舞厅承包人赶到现场用干粉灭火器扑救无效后报警。当地消防专职队伍接警后到达火场时,整个歌舞厅已笼罩在一片烟火之中,屋顶已坍塌。经过将近两个小时的灭火战斗,大火被彻底扑灭。火灾共造成23人死亡、200余人受伤,烧毁建筑面积180m2,烧毁音响、灯具、座椅、沙发和饮料食物等物品,直接财产损失120万元。

简答题1、

该歌舞厅发生火灾的直接原因和应吸取的主要教训有哪些?

  • (1)直接原因:一舞客点烟后,将未熄灭的报纸塞入脚下破损的沙发洞内,引燃沙发所致。

    (2)主要教训.:

    ①在起火时,出入口狭窄,安全疏散门上栓挂锁,加之无疏散指示照明和应急照明灯,断电后厅内漆黑一团,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量人员伤亡。

    ②该歌舞厅装修材料大量采用有机高分子易燃可燃材料,火突时产生大量烟气和有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。

    ③该歌舞厅审批定员为140人,起火时厅内人员严重超员,无人组织疏散,纷纷涌向入场口,相互拥挤踩压造成人员窒息死亡。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

试对这次火灾的成因进行分析。

  • 此次火灾造成严重伤亡的原因有三点:

    (1)燃烧速度快。由报纸直接引燃了人造革面料且内部为聚氨酯泡沫的沙发,进而蔓延至胶合板质的顶棚产生了轰燃后进入了充分发展阶段。

    (2)燃烧产生了大量的有毒气体。该大厅顶棚采用胶合板,墙壁为化纤装饰布,沙发为聚氨酯泡沫,这些材料在燃烧过程中极易产生有毒气体,如氰化氢、一氧化碳和丙烯醛等有毒气体。

    (3)歌舞厅空间密闭。该歌舞厅有6个窗户被封诸、4个窗户装有铁栅栏且空间密闭,使得火灾产生的热量和烟气无法散发出去。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

该歌舞厅的建筑防火措施有哪些不到位的地方?

  • (1)该歌舞厅大厅顶棚采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布,靠墙壁放置沙发且其表皮为人造革面料,内垫为聚氨酯泡沫,不符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。易燃可燃材料起火产生大量有毒烟气,致使大量人员伤亡。

    (2)该歌舞厅安全疏散条件不符合《建筑设计防火规范》的规定,如太平门及出入口未设疏散指示照明和应急照明灯。

    (3)该歌舞厅经营者违反《营业性歌舞娱乐场所管理办法》,未报请公安消防部门审核;私自用胶合板、贴顶纸、化纤装饰布等大量可燃材料装修,并未做阻燃处理。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

该歌舞厅在消防安全管理方面有哪些不妥之处?

  • (1)经营者明知歌舞厅属娱乐场所,未按《中华人民共和国消防法》规定,在未依法取得法定许可的情况下,擅自违法营业。

    (2)该歌舞厅顾客消防安全意识十分淡薄,无视有关法律法规的安全规定,进入公共场所未能先观察了解场所的疏散出口。

    (3)该歌舞厅经营者消防安全责任不落实。该场所没有落实安全生产经营单位主体责任,安全管理混乱。同时,场所超员营业,众多人员拥挤在封闭的有限空间内,致使场所内发生险情时无法顺利展开疏散。

    (4)社会消防教育宣传工作薄弱。该歌舞厅顾客无视有关法律规定和安全警示,显示出消防宣传教育工作不到位。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看