某一类高层商住楼地上32层,地下3层,总建筑面积为98502. 60m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积为56236.25m2,地上四层以上为普通住宅,地下三层为汽车库。该商住楼内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室靠外墙布置,具备自然排烟条件。商住楼建筑高度为103m,裙房商场建筑高度为27.80m。该商住楼设有自动喷水灭火系统、防烟和排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。

简答题1、

哪些部位需要设置防火阀?

  • 应设置防火阀的部位有:

    (1)穿越防火分区处。

    (2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。

    (3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

    (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。

    (5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

    (6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150的防火阀。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

该建筑是否应设置避难层?避难层的设置条件以及避难层的防火构造要求有哪些?

  • 该建筑应设置避难层。

    避难层的设置条件:建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。

    避难层的防火构造要求:

    (1)为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h

    (2)为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层。

    (3 )避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于1 00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。

    (4)避难层可与设备层结合布置。在设计时应注意的是,各种设备、管道竖井应集中布置,分隔成间,既方便设备的维护管理,又可使避难层的面积完整。易燃、可燃液体或气体管道,排烟管道应集中布置,并采用防火墙与避难区分隔;管道井、设备间应采用耐火极限不抵于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

自动喷水灭火系统是如何分类的?

  • 自动喷水灭火系统分为闭式系统和开式系统。闭式系统包括:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、自动喷水-泡沫联用系统。开式系统包括:雨淋系统、水幕系统。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

火灾自动报警系统的适用范围是什么?

  • 火灾自动报警系统适用于人员居住和经常有人滯留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。

    (1)区域报警系统。区域报警系统适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。

    (2)集中报警系统。集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象。

    (3)控制中心报警系统。控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

该建筑是否应设置室内消火栓系统?哪些建筑或场所应设置室内消火栓系统?

  • 该建筑应设置室内消火栓系统。设室内消火栓系统的建筑或场所包括:

    (1)建筑占地面积大于3⑻m2的厂房和仓库。

    (2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

    (3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。

    (4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。

    (5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

    国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。