试题详情
[材料题]

某建筑高度23m的4层综合楼,长36m,宽20.3m,总建筑面积4328m2,耐火等级为二级,整栋楼采用集中空调系统。商场一层经营五金、百货,二层经营服装、布匹,三层为休闲洗浴,四层为歌舞游艺娱乐场所,均是大开间,简单分隔,由140家个体商户承租经营。某日上午9时,商场员工小赵在向库房送包装纸板时将香烟掉落在仓库,引燃地面上的纸屑、纸箱等可燃物引发火灾。

上午11时,该商场锅炉工小李发现毗邻商场搭建的仓库有烟冒出,找到小赵打开仓库,立即扑救,但终究是没有控制住火势的蔓延。

由于该商场和其仓库相通的10扇窗户有4扇未进行封堵,火灾由仓库蔓延至商场内,火焰和烟气封锁了商场两侧的楼梯间,并通过损坏的封闭楼梯间向上层蔓延。

火灾时,作为值班人员的保卫处处长陈总和科员小董玩忽职守,营业厅内商家只顾救火和逃生,居然没人向消防队报警;商场管理人员没有通知其他楼层人员疏散,而是在切换电源后离开。直到0.5h后消防支队才接到围观群众报警赶到现场。

此次火灾共造成51人死亡,55人受伤,过火建筑面积1865m2,直接经济损失324万元。根据调查,该楼一楼设有三个安全出口,其中一个出口被两家门市占用,商场一楼、二楼一共有24个窗户,其中有20个装有铁栏杆。商场南面有10来个露天售货摊位,附近停放几十辆共享单车,东西两面均为扩建工程工地,北面地域狭窄,致使消防车难以进入。商场设有室内消火栓,并设有18个室内消火栓,楼内一至三层设有火灾自动报警系统,但未设消防控制室;楼内采用自然排烟方式,局部设置自动喷水灭火系统,配备有完好的ABC干粉灭火器,并设置有安全疏散照明灯具和指示标志。

该商场没有按照《中华人民共和国消防法》规定和公安部要求,认真落实自身消防安全责任制,消防安全法律责任主体意识不强,没有依法履行消防安全管理职责。没有定期组织防火检查、及时消除火灾隐患,对于消防队查出的违章搭建仓库等火灾隐患,没有按要求拆除。没认真组织开展从业人员的消防安全宣传教育和培训,员工消防法制观念淡薄,也缺乏防火意识和自救基本技能,虽然制定有应急疏散预案,但没按《中华人民共和国消防法》规定开展演练。

多项选择题1.根据上述案例背景描述,造成这起火灾重大人员伤亡的主要因素有()。

A、综合楼与仓库的防火间距没有做好

B、火灾时商场值班人员脱岗

C、室内消火栓损坏

D、顾客缺乏必要的消防知识

E、综合楼1〜2层窗户被铁栏杆锁闭

  • A,B,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题2.根据《建筑设计防火规范》要求,该楼在设置上存在问题的消防设施是()。

A、防排烟系统

B、火灾自动报警系统

C、自动喷水灭火系统

D、灭火器类型配置错误

E、室内消火栓数量不足

  • B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题3.根据《建筑设计防火规范》要求,该楼在建筑防火上存在的问题有()。

A、防火分区面积超大

B、商场内的楼梯间未采用防烟楼梯间

C、四层舞厅面积超大

D、仓库与商场未严格进行防火分隔

E、消防车道不满足相关规定

  • C,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题4.根据本案例背景的描述,下列可直接判定为重大火灾隐患的是()。

A、采用封闭楼梯间,且楼梯门损坏

B、未全部设置自动喷水灭火系统

C、在1〜3层设置火灾报警系统

D、未设置机械排烟系统

E、仓库和商场贴邻,未按规范要求进行防火分隔

  • A,B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题5.根据本案例背景的描述,4层的歌舞游艺娱乐放映场所的消防从业人员应履行的消防安全管理职责有()。

A、制定防火安全管理制度

B、全员防火安全责任制度

C、制定紧急疏散方案

D、在营业时间和营业结束后,应当指定专人进行安全巡视检查

E、组织有针对性的消防演练

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题6.根据本案例背景的描述,该建筑营业前的消防安全检查的内容有()。

A、建设单位或使用单位应当向当地县级以上公安机关消防机构申请消防安全检查

B、办理建筑工程消防设计审查手续,并经消防验收合格

C、建立健全消防安全组织,消防安全责任明确

D、建立完善的消防档案

E、不符合消防安全要求擅自投入使用、营业的消防安全违法行为,直接给予责令停止施工、停止使用、停产停业和罚款等行政处罚

  • A,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题7.下列属于应急预案编制内容的是()。

A、单位的基本情况

B、报警、接警处置程序

C、建筑火情设想

D、初期火灾处置程序和措施

E、消防队灭火救援程序

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题8.上述案例存在违反消防安全规定的情况,其中能依法责令其当场整改的有()。

A、消防值班人员玩忽职守

B、安全出口被遮挡占用

C、在火灾危险场所吸烟

D、商场铁栏杆焊死锁闭

E、消防通道被占用

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题9.根据消防安全管理规定,单位发生火灾时应当立即实施灭火和应急疏散。根据上述案例背景描述,本次火灾中该单位未能做到()。

A、及时报警

B、启动自动喷水灭火系统

C、组织扑救火灾

D、清除路障、疏导车辆和围观群众,确保消防车通道畅通

E、组织疏散商场内人员

  • A,C,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看