试题详情
[材料题]

某高层建筑建于2009年,2011年投入使用,建筑面积15600m2,地上15层,地下1层,建筑高度56m,属于一类高层民用建筑,建设于大型工业区内,主要是为工厂区、储罐区办公用。未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户,办公业主4户,大楼顶层设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室有2个容量分别为200m3的消防水池,楼内仅消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内消防安全由物业服务企业进行管理。

消防监督人员在检查中发现:大楼的2处安全出口,长期上锁;大楼东侧袋形走道尽头两侧的房间距最近楼梯间的距离超过20m;除地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,其余楼层均未安装;大楼内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双层双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,14层、15层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、顶棚、墙面采用大量可燃易燃材料装修;大楼内部电器线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及楼层内走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。

在距离该民用建筑70m处是某石油化工基地,一期建设投入运营固定顶原油储罐4个,内浮顶乙醇储罐4个。基地内储罐均采用固定蛋白泡沫液下喷射泡沫灭火系统。泡沫液输送至最不利点储罐为6min,储罐区采用临时高压消防给水系统,地上式消火栓布置间距120m。二期计划再增加两个外浮顶储罐,扩建后消火栓部分圈入到防火堤内。

为区域服务的变电站(变压器总油量为60t)与高层民用建筑、甲类储罐区(总容量为4000m3)的距离均为50m,该储罐区与民用建筑的距离为75m。但是在这之间堆放了工业装修用的聚苯乙烯夹心彩钢板,木龙骨和PVC板、聚氨酯泡沫保温材料。

某次对固定顶罐泡沫灭火系统消防检测中,应消防部门要求,检测单位针对泡沫发泡倍数实施了检测,检测过程中,空桶容积20L,空桶质量6kg,采用PQ8泡沬枪在最不利点储罐处取泡沫两次测量后分别得到桶重9kg和10.5kg。

多项选择题1.该民用建筑内可直接判定为重大火灾隐患的情况有()。

A、未按规定设置自动喷水灭火系统

B、未按规定设置火灾自动报警系统

C、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路

D、违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的

E、未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用

  • A,B
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题2.关于消防安全管理的方法和目标,下列说法正确的是()。

A、消防安全管理的方法分为基本方法和技术方法两大类

B、消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程

C、其最佳目标就是要在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低限度

D、技术方法主要包括行政方法、法律方法、行为激励方法、咨询顾问方法、经济奖励方法、宣传教育方法、舆论监督方法等

E、基本方法主要包括安全检查表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法等

  • A,B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题3.案例中大楼物业应该落实的消防安全制度包括()。

A、确定消防安全责任

B、定期进行消防安全检查、巡查,消除火灾隐患

C、组织消防安全知识宣传教育培训

D、确定消防安全工作考评目标、频次、考评内容

E、开展灭火和疏散逃生演练

  • A,B,C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题4.关于储罐区,下列说法正确的有()。

A、储罐区采用临时高压消防给水系统,消火栓布置间距不应大于60m

B、储罐区采用临时高压消防给水系统,地上式消火栓布置间距120m,符合要求

C、室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖储罐区时,宜在适当部位设置室外固定消防炮

D、距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内

E、室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪

  • A,C,D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题5.关于防火间距,下列说法正确的有()。

A、变电站与储罐区的防火间距距离符合要求

B、变电站与储罐区的防火间距距离不符合要求

C、变电站与民用建筑的防火间距距离符合要求

D、变电站与民用建筑的防火间距距离不符合要求

E、储罐区与民用建筑的防火间距距离符合要求

  • A,C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题6.关于储罐区的消防给水设计流量,下列说法正确的有()。

A、甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定

B、甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定

C、甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按成组布置的最大两个罐组确定

D、甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量之和确定

E、甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量中最大的一个确定

  • A,B
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题7.关于储罐区的设计,下列说法正确的是()。

A、原油储罐为固定顶,同时原油为非水溶性甲类液体,可以采用液下喷射

B、高度为8m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施

C、汽油储罐为内浮顶罐,采用液下喷射不合理,应采用液上喷射,且可以采用蛋白泡沫

D、汽油储罐为内浮顶罐,采用液下喷射合理,且不可以采用蛋白泡沫

E、泡沫混合液输送至最不利罐的时间6min,不符合规范要求

  • A,B,C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题8.关于发泡倍数的说法,下列说法正确的是()。

A、空桶容积20L符合要求

B、计算第一次测量时发泡倍数V/(W-W1)=20/(9-6)=6.7

C、计算第二次测量时发泡倍数V/(W-W1)=20/(10.5-6)=4.4

D、发泡倍数取两次测量的较小值作为测量结果

E、发泡倍数不符合低倍数泡沫灭火系统的要求

  • A,B,C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题9.9。下列关于泡沫的维护管理内容,说法正确的是()。

A、每周对消防泵和备用动力手动或自动控制进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于10s

B、储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道每半年进行冲洗,冲洗后,清除镑法

C、每月检查泡沫消火栓和阀门的开启与关闭要自如,不应锈蚀

D、每年检查水源及水位指示装置要正常

E、每两年对中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验

  • C,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题