- [材料题]
某购物中心地下2层、地上4层,建筑高度为24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。
地下每层建筑面积为15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积为5820m2的建材商城(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层,为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
地上一层至三层为商场,每层建筑面积为12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。地上四层建筑面积为5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186 ~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。
每层疏散照明的地面水平照度为l.0lx,备用电源连续供电时间0.6h。
(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表1、表2)
表1商店营业厅内的人员密度(人/m2)
楼层位置
地下第二层
地下第一层
地上第一、土层
地上第三层
地上第四层及以上各层
人员密度
0.56
0.60
0.43 〜0.60
0.39 〜0.54
0.30 〜0.42
表2疏散楼梯、疏散出口和疏散走廊的每百人净宽度
建筑层数
耐火等级
一二级
三级
四级
1~2层
0.65
0.75
1.00
地上楼层
3层
0.75
1.00
—
≥4层
1.00
1.25
—
地下楼层
与地面出入口地面的高差≤10m
0.75
—
—
与地面出入口地面的高差>10m
1.00
—
—
购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17 ~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
购物中心按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。
- 简答题1、
指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。
(1)地下二层存在的问题:
①消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内,本题地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,故存在问题。
②变配电房不应设置在地下底层,本题设置在地下二层,故存在问题。
(2)地上四层存在的问题:
①游艺厅设置在四层,每个厅、室建筑面积不应大于200m2,本题216m2的厅室存在问题。
②儿童游乐厅设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,本题购物中心为二级耐火等级建筑,儿童游乐厅设置在四层存在问题。
③电影院应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;游艺厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔。本题中游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,存在问题。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题2、
指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。
地下商场部分每个防火分区面积不大于2000m2,不存在什么问题。若说存在问题,则是总建筑面积大于20000m2的地下商店的分割问题,因该项规范条文在《建筑设计防火规范》的防火分区下,可认为属于防火分区问题。
总建筑面积大于200002的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。本题未提到该分隔,可认为不存在分隔,故存在问题。
整改措施:
(1)应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。
(2)相邻区域确需局部连通时,应采用符合规定的下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题3、
分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)
对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表1规定值的30%确定。
地下一层:
疏散人数=0.6人/m2&nBsp;x&nBsp;0.3 x&nBsp;15200m2=2736人疏散净宽=2736/100百人&timEs;1m/百人&Asymp;27.4m地下二层:
疏散人数=0.56人/m2&nBsp;x&nBsp;0.3 x&nBsp;5820m2=978人
疏散净宽=978/100百人x&nBsp;1m/百人&Asymp;9.8m
地下二层亦经过地下一层疏散,地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算,地下一层人数最多,则地下一层安全
出口最小净宽度为27.4m。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题4、
判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。
&lDquo;每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx,备用电源连续供电时间0.6h&rDquo;不正确。理由:
(1)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
①疏散走道,不应低于l.0lx。
②人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx。
③楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lxo
(2)备用电源的连续供电时间,不应少于1.0h。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题5、
指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。
根据《建筑设计防火规范》的规定,设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。本题模塑聚苯板的燃烧性能等级不满足规范
根据1建筑设计防火规范》的规定,建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。.本题为隔层封堵,不满足规范要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 引起出血的原因最可能是
- 社区健康促进的目标是( )
- 下列哪些叙述与维生素D类相符(章节:药物
- 心理康复中,处罚-消除法的要领是
- 慢性肾小球炎时,肾小球滤过功能常(
- 引起象限性视野缺损的疾病
- 首先应做的检查是
- 关于阿托品作用的叙述正确的是 ( 章节:
- 一病人伤后12天愈合,有色素沉着,当时烧
- 正位胸片示:肺纹理增多,心脏呈"雪人"状
- 视网膜的盲部是指视网膜的 ( 难度:
- 在使用抗生素过程中可引起兽医接触性皮炎的
- 以下哪一项不是经皮肾镜取石术的最佳适应证
- 原核生物中,参与转录起始的酶是(章节:3
- 胃大部分切除的患者出现严重贫血,表现为外
- 此医嘱属于
- 危重病人可能出现的心理反应不包括
- 早产儿易发生佝偻病,主要由于 ( 难度
- 男性,50岁,食管中段癌患者,进行性吞咽
- 某从事二手房租售代理的房地产中介机构希望