- [材料题]
某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
(5 )在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0. 21 MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
- 多项选择题1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。
A、不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3
B、消防控制室应能显示消防水池正常水位
C、消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
D、应设置就地水位显示装置
E、消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
- B,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。
A、消防水泵控制柜处于手动启泵状态
B、消防联动控制器处于自动启泵状态
C、消防联动控制器处于手动启泵状态
D、消防水泵的控制线路故障
E、消防水泵的电源处于关闭状态
- A,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题3.关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()。
A、气压水罐有效储水容积符合规范要求
B、出水管阀门应常开并锁定
C、气压水罐有效储水容积不符合规范要求
D、出水管应设置明杆闸阀
E、稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
- C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。
A、应采取防冻措施
B、进水管管後符合规范要求
C、出水管管径符合规范要求
D、消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
E、消防控制室应能显示消防水箱正常水位
- A,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。
A、栓口动压符合规范要求
B、消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
C、检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
D、消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
E、消防水枪充实水柱符合规范要求
- B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题6.关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()
A、中间转输水箱有效储水容积不应小于36m3
B、屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3
C、中间转输水箱有效储水容积不应小于60m3
D、屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3
E、屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3
- C,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()。
A、应有自动停泵的控制功能
B、消防控制室应能手动远程启动系统
C、流量不应小于40L/s
D、从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min
E、应能机械应急启动
- B,C,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题8.关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是()。
A、机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
B、应采取防止被淹的措施
C、防护等级不应低于IP30
D、应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能
E、控制柜对话界面应有英汉双语语音
- C,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 多项选择题9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()。
A、每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
B、每月应手动启动消防水泵运转一次
C、每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
D、每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
E、每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况
- B,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 关于春温发病,论述错误的是
- 可被硝酸银染色的纤维是(章节:3,难度:
- 对于很多患心、肝、肾等脏器终末疾病的患者
- 相须、相使配伍可产生的作用是
- 在"天香遍野,万宝垂实"中,"天香"之义
- 对照品是 ( 难度:3)
- 下列哪些方证属于寒热错杂证( )
- 下列药物中煅后可降低毒性的是:
- 钩端螺旋体可以引起人兽共患病。(章节:w
- 一婴儿出现发热,咳嗽,咳痰气喘,胸透见双
- 左肺前缘的体表投影,经左侧 ( 难度
- 先天性风疹综合征(CRS)是因孕妇
- 后肾起源于 ( 难度:3)
- 在"然其补,非今之所谓补也,文具于《补论
- 骨盆损伤易于并发休克,其最主要原因是
- 若梗阻较久,肾功能受损,有明显肾盂积水,
- 我国1978年开始实行的儿童计划免疫工作
- 治疗气虚阴挺的最佳选方是:
- 方药配伍寓有"金水相生"之意的方剂是
- 眩晕的辨证要点有辨 ,辨