试题详情
[材料题]

消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22. 8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵房均设置在地下一层。消防水池为两路供水,有效容积为105m3且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/S、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。

检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对与湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。

消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵实验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。

简答题1、

水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。

  • 水泵出水管路处压力表的安装位置不正确。

    理由:出水管路处压力表应设在止回阀的上游管道,观察水锤消除后的压力是否超过消防水泵出口设计额定压力的1.4倍。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由。

  • 水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法不正确。

    理由:

    (1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPA。

    (2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPA,真空表的最大量程宜为-0&Bull; 10MPA。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确?简述理由。

  • 该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀组及水流指示器,这种说法不正确。

    理由:

    (1)保护钢屋架的闭式系统应为独立的自动喷水灭火系统,所以应该设置独立的湿式报警阀组。

    (2)水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。当湿式报警阀组仅用于保护钢屋架时,压力开关和水力警铃已经可以起到这种作用,故钢屋架处的自动喷水管网上无需设置水流指不器。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。

  • 可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因和解决方法如下:

    (1)报警管路安装错误,安装在了系统供水侧。方法:调整报警管路的安装。

    (2)延迟器下方节流孔板堵塞,以至于报警阀一侧微小的压力变动都会使得水能够充满延迟器进而进入水力警铃。方法:卸下筒体,拆下孔板进行清洗。

    (3)系统管路渗漏严重,导致阀瓣经常开启。方法:全面检查系统侧管路和附件,修补渗漏。

    (4)系统侧喷头损坏漏水,导致报警阀一直动作误报警。方法:全面检查系统侧喷头,替换已损坏喷头。

    (5)未按照调试要求进行调试。方法:重新对报警阀组伺应状态进行调试。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。

  • 可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路

    压力为零的原因有:

    (1)压力表管路堵塞。

    (2)压力表管路控制阀未打开,无法测量压力。

    (3)压力表损坏。

    (4)消防水池容积过小,水量不足。

    (5)压力表安装位置错误。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题