[材料题]

某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0• 85m。

住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水栗设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。

消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了 1倍。

多项选择题1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有()。

A、有效容积为4m3的消防水池

B、有效容积为24m3的消防水池

C、有效容积为44m3的消防水池

D、有效容积为55m3的消防水池

E、有效容积为60m3的消防水池

  • D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土厚度中,符合现行国家标准的有()。

A、 0.70m

B、 1.00m

C、 1.10m

D、 1.15m

E、 1.25 m

  • D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题3.下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有()。

A、保护半径150m

B、间距120m

C、扑救面一侧不宜少于2个

D、距离路边0.5m

E、距离建筑物外墙2m

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题4.根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有()。

A、消火栓设置位置

B、栓口压力

C、消防水带长度

D、消火栓安装高度

E、消火栓试验强度

  • A,B,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题5.下列消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有()。

A、 IP25

B、IP35

C、IP45

D、IP55

E、 IP65

  • D,E
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题6.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有()。

A、电机功率全覆盖性能曲线

B、设计流量和扬程

C、零流量的压力

D、 1.5倍设计流量的压力

E、水泵控制功能

  • B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()。

A、控制回路继电器故障

B、控制回路电气线路故障

C、主电源故障

D、交流接触器电磁系统故障

E、信号输出模块故障

  • A,B
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

多项选择题8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有()。

A、检测管道漏水点并补漏

B、更换流量开关

C、关闭高位消防水箱的出水管

D、调整流量开关启动流量至2.517s

E、更换控制柜

  • A,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看