简答题

系统周期性维护检查中,发现消防水池、消防水箱以及消防气压给水设备,水位不足、气体压力欠压的处理措施是什么?

  • 检査消防水池、消防水箱以及消防气压给水设备,发现水位不足、气体压力不足的,查明原因,及时补足消防用水和消防气压给水设备水量、气压。

    (1) 属于操作管理制度不落实的,报单位消防安全管理人按照制度给予处理。

    (2)&nBsp; 属于系统存在严重漏水的,找准滲漏点,按照程序报修。

    (3)&nBsp; 属于水位监控装置不能正常工作的,及时修理或者更换;钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,其两端的角阀在不进行水位观察时恢复至关闭状态。

    (4) 属于消防用水挪作他用的,检查并消除消防用水不挪为他用的技术措施的存在问题。

    &nBsp;&nBsp;&nBsp; (5) 消防气压给水设备压力表读数低于设定压力值的,首先检查压力表的完好性和控制阀开启情况,属于压力表控制阀为开启或者开启不完全的,完全开启压力表控制阀;属于压力表损坏的,及时更换压力表;确定压力表正常后,对消防气压给水设备补压,并检查有无气体泄漏点。