试题详情
[材料题]

某高校新建一栋体育馆,由主体建筑和附属建筑两部分组成。主体建筑为比赛馆,附属建筑为训练馆,建筑高度为23m,总建筑面积为1.70万m2,采用框架及大跨度钢屋架结构体系,耐火等级二级。比赛馆为单层大空间建筑,可容纳观众席4 446个;比赛场地共设有8个净宽均为2.20m的疏散门;观众厅共设有12个净宽均为2.20m的疏散门,比赛场地和观众厅内任何一点到达疏散出口的距离均不超过30m。

训练馆地上2层,局部1层,内设有篮球、游泳、乒乓球、健身等训练用房,设有两部楼梯净宽均为1.40m的敞开疏散楼梯间。

该体育馆共设有6个防火分区。其中,最大一个防火分区的使用功能为比赛场地及观众厅,其建筑面积为5000m2。每个防火分区均至少设有两个安全出口。

该体育馆按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

简答题1、

该体育馆的消防车道应符合什么要求?

  • 该体育馆的消防车道设置应符合以下要求:

    (1)超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。消防车道的坡度不宜大于8%。消防车道与体育馆之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m&nBsp;x12m;供大型消防车使用时,不宜小于18m&nBsp;x&nBsp;18m。消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。

    (2)当因各种原因消防车不能按规定靠近建筑物时,应采取下列措施之一满足对火灾扑救的需要:

    ①消防车在平台下部空间靠近建筑主体。

    ②消防车直接开入建筑内部。

    ③消防车到达平台上部以接近建筑主体。

    ④平台上部设消火栓。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

该体育馆如何划分防火分区?

  • 一、二级耐火等级体育馆地上建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2;建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。体育馆观众厅的防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

该体育馆的疏散门应满足哪些要求?

  • 该体育馆的疏散门应满足以下要求:

    (1)体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400 ~700人。

    (2)人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置台阶。

    (3)疏散门的总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定。

    (4)有等场需要的人场门不应作为观众厅的疏散门。

    (5)疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。

    (6)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

该体育馆疏散走道的设置要求有哪些?

  • 体育馆的疏散走道的总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定,并应符合下列规定:

    (1)体育馆观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m的净宽度计算,且不应小于1m。

    (2)边走道的净宽度木宜小于0.80m。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

对该体育馆室内装修材料有什么要求?

  • 体育馆比赛、训练部位的室内墙面和顶棚装修(包括吸声、隔热和保温处理),应采用不燃烧体材料。当此场所内设有自动灭火系统和火灾自动报警系统时,室内墙面和顶棚装修可采用难燃烧体材料。固定座位应采用烟密度指数50以下的难燃烧体材料制作,地面可采用不低于难燃等级的材料制作。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看