试题详情
[材料题]

某市一大型商业综合楼,建筑高度为35m,地上7层,地下3层,建筑耐火等级为一级。地下部分每层建筑面积为7000m2,地上部分每层建筑面积为10000m2

该商场地不三层为汽车库,划分为两防火分区,为了方便顾客,在地下车库设置了洗车店和简易汽车修理位;地下二层为设备用房,布置了消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房和物业管理用房等,划分为四个防火分区;地下一层主要出售灯饰和家具,划分为两个防火分区。地上一层至三层为商场营业厅,主要经营服饰、箱包、皮具,每层划分为一个防火分区;地上四层至六层为大型综合KTV娱乐场所,每个包厢面积均不大于200m2,包厢总面积约占KTV建筑面积的85%,并采用耐火极限为1. 50h的防火隔墙和1. 00h的不燃性楼板进行防火分隔;地上七层为电影院,设置了 4个建筑面积为600m2IMAX放映厅(每个厅设置300个座位),以及12个建筑面积为370m2的标准放映厅(每个厅设置180个座位),各厅室间均采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔。该建筑全部设置了防烟楼梯间,所有楼层共用楼梯间且地上部分和地下部分上下贯通,并在首层采用了耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔。

该建筑按有关国家工程建筑消防技术标准配备了消防设施及器材,并全部釆用不燃或难燃材料进行装修。

表1电影院每100人所需最小疏散净宽度(m/百人)

观众厅座位数(座)

≤2500

≤1200

耐火等级

一、二级

三级

疏散部位

门和走道

平坡地面
阶梯地面

0.65

0.75

0.85

1.00

楼梯

0.75

1.00

         

表2除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他建筑的房间疏散门、安全出口、
疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人)

建筑层数-

建筑的耐火等级

一、二级

三级

四级

 

1~2层

0.65

0.75

1.00

地上楼层

3层

0.75

1.00

 

4层

1.00

1.25

地下楼层

与地面出入口地面的高差≤10m

0.75

与地面出入口地面的高差> 10m

1.00

3商场营业厅人员密度(人/m2}

楼层位置

地下第二层

地下第一层

地上第一、二层

地上第三层

地上第四层及以上各层

人员密度

0.56

0.60

0.43 ~ 0.60

0. 39 〜0.54

0.30 〜0.42

 

简答题1、

指出该建筑的建筑分类,并说明原因。

  • 该建筑为一类高层公共建筑。建筑高度大于24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2有多种功能组合的建筑属于一类高层公共建筑。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

指出该建筑地下部分平面布置上存在的问题,并提出整改措施。

  • 因该建筑为一类高层公共建筑并且按有关国家工程建设消防技术标准配备了消防设施及器材,因此该综合楼设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。存在的问题及整改措施如下:

    (1) 地下三层:修车位不能设置在地下汽车库内。整改措施:移除地下修车位。

    (2) 地下二层:消防控制室不宜布置在地下二层。整改措施:将消防控制室设置至地下一层或者首层。

    (3)&nBsp; 地下一层:因设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,且采用不燃或难燃材料进行装修,地下一层商场防火分区最大允许面积为2000m2,划分为2个防火分区不合理。整改措施:将地下一层至少划分为4个防火分区。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

指出该建筑地上部分平面布置上存在的问题,并提出整改措施。

  • (1)地上一层至三层:因设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,且采用不燃或难燃材料进行装修,地上一层至三层商场营业厅防火分区最大允许建筑面积为4000m2,每层划分为1个防火分区不合理。整改措施:应至少划分为3个防火分区。

    (2) 地上四层至六层:包箱采用耐火极限为1.50h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板进行防火分隔,存在问题。整改措施:歌舞娱乐放映游艺场所的包厢应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板进行防火分隔,应对该KTV包厢的防火隔墙进行改造,达到相应耐火极限。

    (3)&nBsp; 地上七层:IMAX放映厅建筑面积为600m2,各厅室间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔,存在问题。整改措施:IMAX放映厅建筑面积不宜超过400m2,各厅室应采用甲级防火门进行防火分隔。改造IMAX厅室,缩小厅室建筑面积至400m2或400m2以下,将乙级防火门改造为甲级防火门。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

指出该建筑疏散设置上存在的问廒。

  • 地上七层电影院应至少设置1个独立疏散楼梯和安全出口;地下三层汽车库应设置独立疏散楼梯和安全出口。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

计算该建筑地上三层和地下一层的最小疏散总净宽度,并写出计算过程。(人员密度取下限值)

  • (1)地上三层:疏散净宽= 10000 x0.39 x 1/100 =39(m)

    (2) 地上四层:疏散净宽=10000 &timEs;0.85x0. 5&timEs;1/100=42.5(m)

    (3) 地上七层:疏散净宽=[(300 x4) + (12 x180)] &timEs;1/100=33.6(m)o

    (4) 地下一层:疏散净宽=7000&timEs;0.6 &timEs;0. 3 x0.75/100=9.45(m)

    地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层友以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。地上三层最小疏散总净宽度应为42.5m,地下一层最小疏散总净宽度应为9.45m。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题