试题详情
[材料题]

某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128. 0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m)和4层裙房,裙房的建筑高度为33. 4m。高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出人口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房建筑面积为50 ~ 96m2,外窗全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑物外墙6 ~ 22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。

地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积为980m2的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉0K区域每隔180〜200m2设置了 2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉0K的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。

裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5 ~ 35m,商铺进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。

高层主体的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯A级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级)。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m的疏散净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39. 6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m2取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置消防水带、消防水枪、淸防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准配置了机械排烟系统。

简答题1、

指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。

  • (1)裙房的建筑高度为33.4m,不符合要求。理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

    (2)高层主体东侧设置长12m、宽6m的门廊,同时该侧设消防车登高操作场地,且该消防车登高操作场地距离建筑外墙为6m,不符合要求。理由:高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底今连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。对于建筑高度大于50m的建筑,消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

    (3)主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,不符合要求。理由:消防车登高操作场地距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题2、

指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

  • (1)歌舞厅布置在地下一层不妥,舞厅建筑面积为260m2也不符合要求。理由:歌舞厅宜布置在一、二级耐火等级建筑物的首层、二层或三层的靠外墙部位;确需布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口的地坪高差不应大于10m;确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。

    (2)地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房,不符合要求。理由:该建筑地下一层是商店和卡拉OK场所,属于人员密集场所。这些设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

    (3)消防水泵房设置在地下三层,不符合要求。理由:附投在建筑内的消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

    (4)一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m未设置避难层,不符合要求。理由:建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题3、

指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

  • (1)总建筑面积为980m2的卡拉OK厅和1个建筑面积为260m2的舞厅设置为一个防火分区,舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙,不符合要求。理由:应划分两个防火分区,每个厅、室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板与其他场所分隔。

    (2)卡拉0K区域每隔180~200m2设置耐火极限2.00h的实体墙,每间卡拉0K的房门均为防烟隔音门,不符合要求。理由:每个厅、室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,且每个厅、室的门应采用乙级防火门,不能只采用防烟隔音门。

    (3)&mDAsh;层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺,不符合要求。理由:商业服务网点中每个分割单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题4、

指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

  • (1)商店区域的总疏散净宽度为39.6m,存在问题。理由:应不小于7000 x 0.6 x 1/100=42(m)。

    (2)地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散的净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%存在问题。理由:应该是不大于本防火分区所需疏散净宽度的30%,同时要求建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。

    (3)儿童活动场所在安全疏散方面存在问题。理由:应设置独立的安全出口和疏散楼梯。

    (4)电影院在安全疏散方面存在问题。理由:至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题5、

指出该建筑在内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

  • (1)高层主体中的疏散楼梯间的地面均为阻燃地毯(61级)存在问题。理由:无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

    (2)客房墙面贴有墙布(B2级)存在问题。理由:旅馆墙面的装修材料的燃烧性能不应低于^级。

  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

简答题6、

指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

  • (1)每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙,不符合规范要求。理由:根据《建筑设计防火规范》的规定,人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

    (2)消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,而该外墙三层以上的外墙全部设置玻璃幕墙,故水泵接合器设置不符合规范要求。理由:墙壁消防水泵结合器的安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

    (3)该建筑未设置疏散照明不妥。理由:根据《建筑设计防火规范》的规定,该建筑的下列部位应设置疏散照明:

      ①防烟楼梯间及其前室、消防楼梯间的前室或合用前室,其地面最低水平照度不应低于无5.0lx。

      ②观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所,其地面最低水平照度不应低于3.0lx。

      ③建筑面积大于100m2地下或半地下公共活动场所,其地面最低水平照度不应低于3.0lx。

      ④疏散走道,其地面最低水平照度不应低于1.0lx

    (4)变配电室、柴油发电机房、消防水泵房未设置备用照明不妥。理由:根据《建筑设计防火规范》的规定,配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、自备发电机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

    (5)该高层建筑未设置灯光疏散指示标志不妥。理由:根据《建筑设计防火规范》的规定,该高层建筑应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

      ①应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。

      ②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。该高层建筑内的总建筑面积大于500m2的地下商店和歌舞娱乐放映游艺场所,应在疏散走道和主要疏散路後的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

    (6)高层建筑和地下室未配置消防电梯不妥。理由:一类高层公共建筑和埋深大于l〇m且建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯。