- [材料题]
某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3. 8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。
构件名称
防火墙
承重墙、柱
楼梯间、电
梯井的墙梁
疏散走道两侧的隔墙、楼板、上人
屋面板、屋顶承重构件、疏散楼梯非承重外墙
耐火极限
(h)4.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.25
仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。
该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门釆用双向弹簧门。
仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,2个安全出口之间距离12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
- 简答题1、
判断该仓库的耐火等级。
根据《建筑设计防火规范》第3.2.12条,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不低于0.25h。根据各构件的耐火极限可知,该仓库的耐火等级为二级。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题2、
确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
(1)一层储存桶装润滑油,火灾危险性为丙类1项。
(2)二层储存水泥刨花板,火灾危险性为丁类。
(3)三至六层储存毛皮制品,火灾危险性为丙类2项。
(4)地下储存玻璃制品,采用可燃包装但包装物重量小于物品本身重量1/4,火灾危险性为戌类。
(5)该仓库的整体火灾危险性为丙类1项。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题3、
指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。
(1)关于层数。该仓库地上共6层,不符合要求。该建筑火灾危险性为丙类1项,耐火等级为二级,丙类1项最多允许层数为5层,丙类2项最多允许层数不限。该仓库最多允许层数为5层。
解决办法:降低首层储存物品的火灾危险性,改为储存丙类2项或丁、戌类物品,则层数不限或拆除顶层6楼毛皮制品仓库。
(2)关于面积。该仓库占地面积6000m2,不符合要求。二级耐火等级的丙类2项多层仓库,最大占地面积不应超过4800m2;二级耐火等级的丙类1项多层仓库,最大占地面积不应超过2800m2。该仓库整体占地面积不应超过2800m2,设自动喷水灭火系统时,不应大于5600m2。
解决方法:减少仓库占地面积使其不超过5600m2或降低首层储存物品的火灾危险性,改为储存丙类2项或丁、戌类物品。
(3)关于平面布置。一层设置员工宿舍,不符合要求。员工宿舍严禁设置在仓库内。
解决办法:将员工宿舍搬离出仓库。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题4、
该仓库各层至少应划分几个防火分区?
根据《建筑设计防火规范》第8.3.2条,该仓库为二级耐火等级的多层丙类1项仓库,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0 倍。
(1)丙类1项多层仓库每个防火分区的最大允许建筑面积为1400m2(700m2&nBsp;x2),地上每层建筑面积均为5600m2,故地上各层每层应划分为4个建筑面积均不大于1400m2的防火分区。
(2)丙类1项地下仓库每个防火分区的最大允许建筑面积为300m2(150m2&nBsp;x2),地下仓库建筑面积为1000m2,故地下一层应划分为4个建筑面积均不大于300m2的防火分区。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题5、
指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。
(1)问题:走道通向仓库的门采用双向弹簧门。整改措施:根据《建筑设计防火规范》第3.8.2条,将双向弹簧门更换为乙级防火门。
(2)问题:办公室、休息室和员工宿舍与库房之间设置一条走道,且直通室外。
整改措施:办公室、休息室应设独立的安全出口。
(3)问题:通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向惮簧门。
整改措施:根据《建筑设计防火规范》第3.8.2条,将双向弹簧门更换为乙级防火门。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 简答题6、
拟在地下室东侧设置一个25m2的甲醇桶装仓库,甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部直通室外的疏散楼梯。这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应划分为哪一类?
根据《建筑设计防火规范》第3.3.4条,此做法不可行。甲醇的火灾危险性为甲类,甲类仓库不应设置在地下或半地下。该地下室若设置甲醇仓库,其火灾危险性应为甲类。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
- 夹竹桃科和萝科的茎内均具有双韧维管束,植
- 多数唐松草属植物根的初生木质部为(所属章
- 拔牙运用的力是 ( )
- 卫生部根据全国医疗资源配置、临床用血需求
- 关于健康档案的说法不正确的是(章节:10
- 长期卧床病人皮肤系统无以下哪种变化
- 心理评估 ( 难度:3)
- 决定基因表达空间特异性的因素是
- 在精原细胞瘤的放疗中,关于"狗腿野"的叙
- 应选用以下哪种检查对患者进行初筛诊断
- 患者,女,呼吸困难,胸痛,有大咯血史,抗
- 现代肿瘤学的发展过程中,化学药物治疗恶性
- 老年人饮食安排不合理的是( )。
- 以下不含"古代度量单位"的是( )
- A取代G属于颠换(章节:第十四章难度:2
- 咀嚼肌神经支配 ( 难度:3)
- MRI上均无信号或低信号者
- 动脉硬化性脑梗塞的护理中错误的是:(
- 紫外线消毒适用于下列哪些方面
- 肺出血肾炎综合征(Goodpasture